光明区公明街道南环大道88号锦鸿花园3栋204,205房卧室楼下负一层4台20KV,1000KVA高压变压器距离卧室3.7米,距离社康中心医院0米,附件为2018年第三方检测噪音报告,可以证明噪音严重超标。多次投诉,环保部门答复整改,但投诉了一年多,噪音依然超标。另外电磁干扰和排放有毒气体没有任何监管。
QQ截图20181007144358.jpg

本帖被以下话题圈推荐:

使用道具 举报

回复

Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112

参加活动: 0

组织活动: 0

发表于 2018-11-8 12:49 |显示全部楼层
无需安装,手机扫一扫上深圳论坛
光明区环境保护和水务局回应:

  您好。关于您反映的“光明区锦鸿花园3栋负一层的4台变压器噪声超标、电磁辐射和废气扰民”等问题已收悉。我局高度重视,多次组织执法人员现场核查,核查情况如下:
  一、关于变压器噪声超标问题。根据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》(2018年修订)第五十八条和第八十一条,已建成使用的噪声敏感建筑物内的变压器产生噪音干扰周边环境的,由公安部门根据相关规定处理。我局已将该处变压器噪声扰民的情况函达公安部门,请求其协助处理。                 
  二、关于变压器电磁辐射扰民问题。深圳供电局有限公司电力科学研究院曾于2017年12月在曹尚政先生的配合下,对其指定的6个位置进行了电磁环境测试。测试结果显示6个测试点所测的最大工频电场值和最大工频磁场值均远低于国家标准《电磁环境控制限值》中的相关限值。我局于2018年3月和10月委托了北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司对其投诉的变压器进行电磁辐射监测,监测结果显示负一层配电房、一层社康中心和二层卧室内的工频电场值和工频磁场值均未超过上述国家标准。
  三、关于变压器废气扰民问题。经查,负一层的4台变压器为干式变压器,主要是利用电磁互感效应来变换交流电压、电流,从而达到给小区配电的目的。该处变压器在运行过程中不会产生废气。此前曹尚政先生曾跟我们反映,怀疑负一层变压器会排放六氟化硫气体。我局组织深圳供电局有限公司电力科学研究院对变压器所在的配电房进行了六氟化硫定性及定量检漏,均未检出六氟化硫气体。