[政府公告] 深圳市市场和质量监督管理委员会关于发布深圳市2018年电梯维护保养质量监督抽查结果的公告

Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112Rank: 112

参加活动: 0

组织活动: 0

发表于 2018-11-15 16:14 |显示全部楼层

马上注册,看更多事,识更多人,玩转大深圳!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
深圳市市场和质量监督管理委员会关于发布深圳市2018年电梯维护保养质量监督抽查结果的公告

深市质公告〔2018〕13号

各有关单位:

  根据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十条规定及《深圳市市场和质量监督管理委员会2018年电梯维护保养质量监督抽查工作方案》(深市监〔2018〕55号印发)安排,深圳市市场和质量监督管理委员会组织开展了电梯维修保养质量监督抽查工作,随机抽查了5011台电梯的维护保养质量,涉及电梯维护保养单位318家。现将有关情况公告如下:

  一、电梯设备状况

  共抽查电梯5011台,合格电梯4899台,合格率约为97.8%;不合格电梯112台(附件1),不合格率约为2.2%。

  曳引式乘客电梯主要不合格项目为:1、紧急报警装置;2、手动紧急操作装置;3、维护保养记录与标志;4、紧急照明。

  自动扶梯主要不合格项目为:1、扶手带的运行速度偏差;2、扶手带的运行状态;3、防爬装置;4、非操纵逆转保护设置。

  不合格项目详见附件2。

  二、电梯维护保养单位状况

  共抽查维保单位318家,合格312家,合格率98.1%;不合格6家,不合格率1.9%。

  不合格电梯维保单位为:1、深圳市诚禾机电设备有限公司;2、深圳市通宇电梯有限公司;3、深圳市安众电梯工程有限公司;4、深圳市蓉奥电梯有限公司;5、清远市中日富士电梯有限公司;6、富士通(深圳)有限公司。

  三、不合格电梯及不合格电梯维保单位后处理

  对监督抽查不合格的电梯,我局已组织辖区局进行查封处理,确保设备复检合格后方投入使用。

  对不合格电梯维保单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚,同时根据《深圳市电梯维保单位违章记分办法》有关规定予以记分。

  特此公告。

  附件:1.深圳市2018年电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表

            2.深圳市2018年电梯维护保养质量监督抽查不合格项目一览表





  深圳市市场和质量监督管理委员会

  2018年11月8日